Пришла пора заменить батарею. Заменил. После замены столкнулся с проблемой в сабже. Другие параметры, например нижний порог напруги поменять могу, а вот дату нет, соединение с упсой отваливается.
Sep 21 00:14:11 box upsd[16217]: Set variable: upsmon@127.0.0.1 set battery.date on SC620 to 17/09/12
Sep 21 00:14:14 box apcsmart[16162]: Communications with UPS lost: timeout
Sep 21 00:14:14 box apcsmart[16162]: setvar_string: short final read
Sep 21 00:14:14 box apcsmart[16162]: Communications with UPS re-established
Sep 20 23:51:53 box upsd[16217]: Set variable: upsmon@127.0.0.1 set input.transfer.low on SC620 to 208
Sep 20 23:51:54 box apcsmart[16162]: SET input.transfer.low='208'
Sep 20 23:52:07 box upsd[16217]: Set variable: upsmon@127.0.0.1 set input.transfer.low on SC620 to 196
Sep 20 23:52:08 box apcsmart[16162]: SET input.transfer.low='196'
NUT 2.6.3