На трхфазном электродвигателе написано, что при соединении звездой напряжение между подводяжими проводами должно быть 380, а при подключении треугольником 220.

Т.е. вроде как получается, что треугольник используется при линейном напряжении 220. Такое линейное напряжение вообще где применяется?

★★★★★

Последнее исправление: cvs-255 (всего исправлений: 1)

Речь идет о сетях 220/127, где 220 - линейное напряжение, а 127 В - фазное. Они очень редко встречаются.

Zubok ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от cvs-255

На трхфазном электродвигателе написано, что при соединении звездой напряжение между подводяжими проводами должно быть 380, а при подключении треугольником 220.

Ну и где там это написано?

Обыкновенное трехфазное подключение. Между фазами по 380. Между фазой и нулем 220. Обыкновенная электросеть.

anto215 ★★
()
Ответ на: комментарий от anto215

Обыкновенное трехфазное подключение. Между фазами по 380. Между фазой и нулем 220. Обыкновенная электросеть.

Нет, на шильдике двигателя линейное пишут, а тут именно 220 В для треугольника, а 380 В для звезды. Через дробь.

UPD: http://zametkielectrika.ru/soedinenie-zvezdoj-i-treugolnikom/

Zubok ★★★★★
()
Последнее исправление: Zubok (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от crowbar

А, наконец дошло. Шея длинная.

В 70-е техника под 127В выпускалась, но сетей таких никто не видел. Якобы в деревнях где-то.

В 80-х еще электролампочки такие были, сам видел. Втыкали в 220, горели ярко, но недолго.

anto215 ★★
()
Ответ на: комментарий от anto215

В 70-е техника под 127В выпускалась, но сетей таких никто не видел. Якобы в деревнях где-то.

У меня долгое время валялся прабабушкин трансформатор напольный 220 В - 127 В для подключения приборов на 127 В. Массивная хрень с выходом-розеткой.

В советской школе:

— Вовочка, а кем твой папа работает?
— Транформатором.
— ?
— Получает 220, маме отдает 127, а на остальные гудит.

Zubok ★★★★★
()

при линейном напряжении 220. Такое линейное напряжение вообще где применяется?

Фазное будет тогда 127В. Ничего не вспоминается?

no-such-file ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anto215

Якобы в деревнях где-то.

Не в деревнях а повсеместно до 60-х годов. Изоляция тогда была хреновая (резинотряпочная), вот и приходилось напряжение использовать пониже.

no-such-file ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-such-file

Не в деревнях а повсеместно до 60-х годов

Фигвам. Моя мама 1951-го года и то уже 127В нигде не застала. Как раз «в деревнях» переход на 220В произошёл раньше (вопрос legacy :)) С 1950-х в калининской глубинке и то всюду 220В уже было. Считается, что массовый переход на 220В произошёл в СССР именно 1950-х гг.

А, вот, наоборот, в Москве — и в нашем, XXI веке ещё можно было встретить 127В на Арбате :) — legacy... А так — да, Питер и Москва переходили на 220В с середины 1960-х по середину 1980-х гг. Поэтому в моём детстве (1970-е..1980-е) я постоянно в книгах читал, типа, «повсеместно используется 220В, а 127В можно найти только в некоторых местах Москвы или Ленинграда».

Изоляция тогда была хреновая (резинотряпочная), вот и приходилось напряжение использовать пониже.

Там куда глубже корни уходят. Ниже 100В у Эдисона хреново горели угольные лампы. Выше — быстро перегорали. Было выбрано 110В (100В + 10% на потери). Почему 110В трасформировались в 127В теорий много, достоверных не видел (например, 100x1.27В — напряжение одной ячейки батареи... Но какой? И при каком уровне заряда? :D). Ещё бонусом шло, что 110..127В — это близко к максимальному уровню, который ещё относительно безопасен для человека (вариант «стоя под дождём на земле» не рассматриваем).

А вот 220В из 127В, когда для обеспечения передачи нужной мощности потребовались слишком толстые провода и возник вопрос повышения напряжения, получилось также, как и потом 380В из 220В — домножением на корень из 3 :)

KRoN73 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Да,примернр так и было. В деревнях, как тут выражаются, не было 127 В. Конечно, если не брать 30-е годы. Но это редкость. А Москва - да, была с напряжением 127 в., причем, линейным.Вообще-то для этого есть гугл. Я в начале 70-х учился техникуме в Щелкове, там в старых зданиях было 127 В.

borisik
()

А тебе это зачем? 220В линейное и сейчас применяется. В гугле ответ. Если не найдешь, подскажу где.

borisik
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

повсеместно используется 220В, а 127В можно найти только в некоторых местах Москвы или Ленинграда».

В метро еще есть 127 В.

Zubok ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от arson

Я не гадал, просто подзабыл конкретно, что не суть. Да т не мудрено подзабыть. М не 67, а не 15 лет.

borisik
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Ниже 100В у Эдисона хреново горели угольные лампы. Выше — быстро перегорали

Эдисон тут вообще не при делах. Напряжение 110В было уже до него в связи с тем, что дуговые угольные лампы горят при 50-55В. Для повышения эффективности втыкали по 2 лампы последовательно и поднимали напряжение до 110В. Ставить по 3 и больше ламп не получалось именно из-за того, что не было пластмассы, а резина (каучук) и тряпично-бумажные изделия быстро теряют свои свойства со временем - это было уже просто не надёжно.

no-such-file ★★★★★
()

Т.е. вроде как получается, что треугольник используется при линейном напряжении 220. Такое линейное напряжение вообще где применяется?

У меня в доме, например. Потому как старый район.

Раньше вообще были распространены сети 127 вольт, т.е. 220 между фазами.

Deleted
()
19 октября 2014 г.
Ответ на: комментарий от cvs-255

Т.е. вроде как получается, что треугольник используется при линейном напряжении 220

Где там написано, то что ты здесь написал? 220/380 — это стандартное обозначение нейтраль-фаза/фаза-фаза и к схеме подключения обмоток отношения не имеет.

chg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-such-file

ты всерьез считаешь, что дуговые лампы можно включать последовательно? Что-то я сомневаюсь... Первые угольные осветительные лампы были не дуговые, а накаливания.

chg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

По сути, переход был продиктован не толщиной проводов, а совковым образом жизни, а именно, повсеместным распространением многоэтажек-муравейников. Подводить высоковольтную проводку и устанавливать отдельный трансформатор в каждом подъезде было дорого и небезопасно.

chg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-such-file

А в чём проблема?

в вольтамперной характеристике дугового разряда.

chg ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от chg

Не совсем верно. В трёхфазных сетях напряжение к нулю не указывают. (Это и так ясно.)

Данный конкретный мотор должен быть подключён звездой в 400V сети.

PS: на двигателе, который можно было бы подключать треугольником в 400V сеть, было бы обозначение 400/690.

beastie ★★★★★
()
Последнее исправление: beastie (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от KRoN73

А почему в других странах существуют разные близкие к 220 напряжения? Например в Израиле 230 вольт, а в соседнем Ливане или на Кипре 240 вольт. ГОСТ 29322-92 также регламентирует переход с 220/380 на 230/400 вольт. Зачем это понадобилось?

bbk123 ★★★★★
()
Последнее исправление: bbk123 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от bbk123

Лобби производителей лампочек? Было 220, производителей заставили делать лампочки на 230, чтобы они не так часто горелив случае скачков напряжения, так производители пролоббировали подъем напряжения до 230?

cvs-255 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от cvs-255

так производители пролоббировали подъем напряжения до 230?

Чтобы чаще горели? :)

Было 220, производителей заставили делать лампочки на 230

Никогда такую теорию не слышал :) Особенно с учётом того, что реально в сетях напряжение бывает (то, что сам видел) от 190В до 240В.

KRoN73 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Чтобы чаще горели? :)

ну да

Никогда такую теорию не слышал :)

а я слышал

Особенно с учётом того, что реально в сетях напряжение бывает (то, что сам видел) от 190В до 240В.

В том, что я слышал, было про то, что раньше лампочки делали на 220 вольт, и упомянутые 240 совсем быстро их пережигали. Потому обязали делать на 230 вольт.

cvs-255 ★★★★★
() автор топика
Последнее исправление: cvs-255 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от cvs-255

Потому обязали делать на 230 вольт.

Чтобы совсем тускло горели при 190В? :)

Всё же, это больше похоже на городские мифы. Скорее, напряжение поднимают, чтобы обеспечивать более высокий уровень, укладывающийся в стандарты, на «дальнем» конце провода.

KRoN73 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от KRoN73

Чтобы совсем тускло горели при 190В? :)

Уж лучше тускло на 190, чем вообще никак после скачка до 240

cvs-255 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от cvs-255

Уж лучше тускло на 190, чем вообще никак после скачка до 240

Ну так по твоей логике, после повышения в 220 до 230 и скачки должны подняться с 240 до 250 :D

KRoN73 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от cvs-255

Вот только лампочки накаливания сейчас запрещают. Например в Израиле ты можешь купить максимум 60 ватт. А в Европе и такие запрещены к продаже.

bbk123 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от bbk123

Так не только лампочки накаливания не любят перенапряжений

cvs-255 ★★★★★
() автор топика