Преамбула:
В общем история такая: у вытяжки над плиткой лампочка перегорела. Включаю - не включается. Разобрал - сгорел плавкий предохранитель. Пока не купил - поставил жучок(перемычку из куска проволки). Это опасно, да! Я в курсе
Отступление:
при этом перестал работать пьезо на газовой плите. Выключил плиту из розетки и через пару недель включил - пьеза стала работать.
Конец отступления.
Поставил другую лампочку и она подозрительно ярко светила. Поработала пару дней и так же сгорела. При этом перестала включаться вытяжка. Выключил я вытяжки и прикинул, что надо новую вытяжку покупать…через месяц включил - работает. И у газовой плиты и у вытяжки при событии «сгорает лампа», что-то в электронике переклинивало. Но вернемся к теме топика :)
В общем на этой же «линии» висит еще и стиральная машина. И недавно она перестала включаться. Да, ей лет 10. Да, у нас были грозы. И не совсем ясно, почему у нее сгорела микросхема(то ли по питанию, то ли мозги хз). Может из-за старости, может из-за грозы. А может из-за двух сгоревших ламп в вытяжке, от которых в газовой плите перестал работать пьезо и на второй лампе сошла с ума электроника в вытяжке
Подозреваю, что 33% каждый фактор. Но, вполне вероятно добила таки гроза. Вопрос: отключать из розетки стиралку и всё остальное - дело муторное и не всегда можно это успеть. Тут маячит вариант при грозах выключать тумблеры в электрическом щитке. Это поможет или нет? Что скажут электронщики?