LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

UPS s snmp.


0

1

Есть ли бюджетные модели? Нужно узнавать о переходе на работу от батарей в месте где стоит только UPS и свич и к компу подключить его нет возможности.


Если есть лишняя вебкамера... :)

Выходит тебе нужен UPS с эзернетом. Думаю что любая модель с эзернетом поддерживает snmp.

true_admin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от true_admin

Вебкамера меня натолкнула на мысль, воткнуть в управляемый свич, самый дешевый счич мыльницу, и запитать его мимо UPS. А потом соответствующим образом обрабатывать трап о падении этого порта.

swelf
() автор топика
Ответ на: комментарий от swelf

о, тоже вариант :). Причём необязательно вебкамеру, любой девайс с портом.

Только это, а какую задачу ты решаешь? Что предполагается делать когда пропадёт электричество?

true_admin ★★★★★
()

у нас IP камеры запитаны от SKAT`а, его DO сигналы (питания от батареи, разряд батареи) выведены на DI одной камеро-мыльницы, по сигналу от DI на посте охраны включается пре-противнейшие звуки.

MKuznetsov ★★★★★
()

А есть ли UPS или подобные им устройства с управляемыми манипуляторами? Предвижу ответ, что нет. Но интересно, в будущем они появятся? Не представляете, НАСКОЛЬКО это полезно было бы.

Cooler ★★★★
()
Ответ на: комментарий от Cooler

А есть ли UPS или подобные им устройства с управляемыми манипуляторами?

например упомянутые мной SKAT`ы имеют сигнальные выходы «открытый коллектор», какие манипуляторы и устройства к ним прицепить - проблемы вашей фантазии.

MKuznetsov ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от true_admin

Знать что пропало электричество, чтобы понять, свич пропал из-за проблем с питанием или нет.

swelf
() автор топика

У меня стояла похожая задачка, надо мониторить пару десятков удалённых коммуникационных узлов где стоят http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1... без SNMP плат, которые очень дорогие.

Взял http://netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232 на каждый узел, спаял к ним «хвосты» где кроме RS232 добавил термодатчик и два датчика закрытия, открытия двери...

На компе с Linux для кажного упса запускаю проброску по IP виртуального последовательного порта [ttyS*][com*] Ком порты... (комментарий)

socat -d -d READLINE,history=$HOME/.netping_history,raw,echo=0,escape=0x0f,link='/var/lib/apc/apcupsNN UDP4:192.168.0.100:2300,bind=:2300,crnl

Установил и настроил для каждого виртуального девайса, apcupsd..

Теперь все события со всех упсов сети пишутся в логи этого линукса:)

Для продакшена, syslog-ng вырезает только сообщения от UPS и передаёт их в замечательную прогу для управления сетью noc (Fault Management) http://nocproject.org.

Это довольно трудоёмкое решение, в будущим напишу инструкцию...

sdh
()
Ответ на: комментарий от swelf

>тысяч до 5.

Любой UPS c SNMP стоит > 5т.р.

Но построить систему удалённого управления и мониторинга UPS < 5т.р. можно!

Выбираем UPS c RS232 и интерактивный (управляемый) http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142589006~EQ~sel~x114132...
Дополнительно он должен иметь ПО под Linux которое поддерживает подключение многих UPS к одному компьютеру.

Дальше надо любой RS-232 удлинитель через IP http://market.yandex.ru/search.xml?&text=RS232 IP&cvredirect=1&ho...
Считаю http://netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_bases_UniPing-rs232 за 2700 годным.

Ну а дальше я уже писал, удлиняем ком порты, собираем их на одном компе, устанавливаем и настраиваем ПО как будто все UPS подключены к данному компу непосредственно...

sdh
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.