LINUX.ORG.RU

Обустройство серверной.

Кровать, стол, душ. Ну и серверный шкаф можно не забыть.

Camel ★★★★★
()

Стойка, кондиционер, стабилизатор напряжения, бесперебойники, огнетушитель углекислотный. Все зависит от фирмочки. Для кого-то и просто комната с кучей десктопов без мониторов выполняет роль серверной.

soomrack ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от soomrack

Спасибо добрый человек. Вопрос по Окну, есть где то рекомендации. Может вообще заложить?

В общем скажем так стандартов нет никаких, одни пожелания? )

UnnamedPB
() автор топика
Ответ на: комментарий от router

>> душ
Оторванные яйца советчика над дверью вместо подковы

как-то когда-то в одной «серверной» кондесат начал капать из системы вентиляции.
ну это вообще стихийная серверная, проблемы роста вывели в неё воду. Сперва это была маленькая коморка, потом превратилась в «серверную» для полигонов, и стойки начали обрастать жирком,
одновременно некоторые полигоны начали активно использоваться напару с продакшонами. Потом начали несправляться два сплита вместо вентиляции. вопли одминов были проигнорованы (по плану там полигоны, и от их падения денег клиентов не теряем). Потом однажды поставили туда важный сервер для очень важных клиентов, и в один из дней когда кондиционер отказал - сервер предусмотрительно ушёл в shutdown из-за угрозы перегрева, к воплям админов присоединился тоненький но весомый голос менеджера этих важных клиентов: в течении двух дней прорубили окно, обеспечили отвод тепла и в течении пары недель совокупили с нормальной системой вентиляции здания, но что-то где-то там неправильно сделали (или негерметичность помещения) и однажды начала капать водичка. афаир её бысто починили. но факт - в серверной можно обустроить душ или парилку.

bl ★★★
()
Ответ на: комментарий от UnnamedPB

Стандарты, конечно, есть. Вопрос нужны ли они вам?

Есть всякие плановые расчеты по мощности кондиционера, по мощности проводки, но если серверная это будет просто место, где поставят те компы, которые в общей комнате сильно мешают, то стандарты будут не слишком важна.

Кто-то из моих знакомых когда обустраивал бюджетную серверную все сделал ну ОЧЕНЬ дешево. Кондиционер купил сломанный за 10% от его реальной цены, он работал постоянно на холод с выставленными 4 градусами. Вместо стоек взял обычный, но металлический стеллаж, кустарного производства и т.д.

Короче, ключевые моменты маленькой серверной:
1. чистый воздух — достигается кондиционером (регулярно чистить) и закрытой на замок плотной дверью, окно в серверной не нужно, и даже вредно;
2. закрытый доступ для всех длинных носов — достигается крепкой дверью и замком, с ключем у очень ограниченного кол-ва людей;
3. хорошая проводка — как минимум внутри серверной нужно ее сделать хорошо, не пожмотиться, обязательно поставить стабилизатор и фильтры;
4. огнетушитель лучше иметь чем не иметь, тем более, что стоит он копейки, а в хозяйстве пригодится, в крайнем случае водку можно охлаждать — брать нужно углекислотный, чтобы то, что не будет испорчено огнем, не было испорчено порошком;
5. серверная это не склад! совмещение серверной и склада компьютерного барахла увеличивает человеко-поток через эту комнату, что приводит к печальным последствиям.

soomrack ★★★★★
()

если кондиционер бытовой, то лучше повесить два.

PakMaH
()
Ответ на: комментарий от soomrack

Спасибо за уделенное внимание и развернутый ответ. Окно думаю будет правильно заложить, но у нас вводятся через него пару LAN кабелей плюс изнутри смотрит наружу Ubnt мост. Придется выводить его на крышу тогда ). Дверь поменять, и огнетушитель, не проблема. А с доступов все ок, ключи не у всех, под охрану ставиться.

Вопрос только: если бытовой кондер ставить, как аргументировать второй или запасной вариант? Просто железа там 4 сервера (3 стареньких десктопа, 1 1u на Intel Xeon E5-2670), и 4 свитча на 100 портов в сумме), так что жарковато без охлаждения будет..

UnnamedPB
() автор топика
Ответ на: Вонючка. от Camel

Не то слово - даже за патч Бармина в приличном обществе бъют морду.

router ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от UnnamedPB

Окно если есть то лучше не закладывать, а повесить замок, чтобы никто во время тополиного пуха и жары не решил его открыть для «сквознячка».

Аргументировать тепловыделением, его рассчитать просто: все электричество, которое потребляет комп идет на нагрев, как и у чайника (вот с чайником и сравнивай, прекрасно иллюстрирует сколько тепла нужно отводить).

soomrack ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от UnnamedPB

Вопрос только: если бытовой кондер ставить, как аргументировать второй

Аргументировать просто:
2 - минимально возможное количество бытовых кондиционеров в серверной

af5 ★★★★★
()
Последнее исправление: af5 (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от UnnamedPB

Если в СПб, то могу стоечный бесперебойник Ippon Smart Winner 1000 без аккумуляторов продать дешево. Почти не пользовался. Если очень нужно, могу и аккумуляторы купить и вставить.

soomrack ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.