LINUX.ORG.RU

Куда подключить куллер в UPS APC SMART-UPS 700

 


0

1

Привет, достался списанный старичок APC SMART-UPS 700, хочу подключить его к более емким батареям, возник вопрос, куда подключить куллер (24в), чтобы включался только тогда, когда будет осуществляться работа от батарей (там их 2, т.е. 24в)

Прошу помощи гуру

Вот схема: https://abnet.am/images/APC 700.pdf

Ответ на: комментарий от Felgengauer

спаять не проблема, проблема найти место откуда взять 24в (или 12), чтобы не поджарить ничего и чтобы включался тогда, когда работа осуществляется от аккумуляторов.

MrLuntik
() автор топика

Там есть светодитод «On Bat» ?

Вот от него ключик из транзистора, а 12/24 взять с батарии ...

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

ну там на первой странице схемы LIN-XFER идет на ключ для реле RY5 - IMHO это самое подходящее место.

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

тот, что обозначен Q3 и идет еще на реле RY4? Знать бы параметры этого транзистора загадочного (1RP613), не поджарить бы его дополнительными 0.2А, а даташита на него, что-то не вижу :(

MrLuntik
() автор топика

Сделай схему которая будет активировать кулер от писка, который издает упс когда работает от батарей.

morse ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от morse

Если бы хотелось что-то собирать, то лучше сделать транзистор и ntc и включать его по температуре транса. Но не хочется ничего городить.

MrLuntik
() автор топика
Ответ на: комментарий от vel

С ry5 и ry4 не так как хотелось, они под напряжением когда ибп работает от сети, а когда отк АКБ выключены

MrLuntik
() автор топика

Первое что пришло в голову: Сигнал берете с обмотки трансформатора W5 W6. Вроде бы в норме между ними должно быть 0, при включении инвертора - коммутация между 0 и +12. Сигнал подаете на плечи диодного мостика, вентилятор подключаете между выходами мостика. Примерно 10-10,5v дойдет до вентилятора, этого должно хватить, да и шуметь будет поменьше.

vaddd ★☆
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Найди в питальнике (не самом кетайском) платку терморегулятора для вентилятора, прикрути её к радиатору и к 12 вольтам. ну или наколхозь из 2х транзисторов любую схему отсюда http://www.cavr.ru/razdeli-100

PS: И да, что у него на морде написано - пофигу, нужно именно цифры и буквы с платы, т.к. в одну и ту-же модель могут ставиться совершенно разные платы с разными схемами. Тут APC передает привет DLink'у

LynxChaus
()
Последнее исправление: LynxChaus (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Между w6-w5 17в, причём есть они всегда

Разрешите уточнить - где вы меряете, чем меряете и соответствует ли схема с описанием вашему железу? В описании есть фраза: «Нагрузкой инвертора является обмотка трансформатора, она подключается проводами W5(желтый) и W6(черный)». На обмотке трасформатора не может быть постоянных 17вольт, кто-то из вас путает.

vaddd ★☆
()
Ответ на: комментарий от vaddd

измерял на плате, там где припаяны концы с внешнего транса (оба черные), там на плате маркировка W6 и W5, мультиметром UT61E в режиме AC.

Сейчас нашел с транса провода желтый и черный между ними 28в, есть всегда.

Нашел схему, вроде от моей платы: http://www.rom.by/files/730pschem.pdf

но для какой ревизии...

MrLuntik
() автор топика
Ответ на: комментарий от MrLuntik

измерял на плате, там где припаяны концы с внешнего транса (оба черные), там на плате маркировка W6 и W5, мультиметром UT61E в режиме AC.

В режиме AC вы меряете что угодно, но только не то, что нужно. Там может быть шим любой скважности, для измерения которого этот мультиметр не приспособлен. Можно так:

1. убедитесь, что у вас инвертор работает так, как написано - включается и дает 220в на вторичной обмотке только когда пропадает сеть.

2. если да, то попробуйте подключить к первичной обмотке (W5 W6) либо мультиметр в режиме DC через диодный мостик либо сразу вентилятор через диодный мостик.

Надеюсь, сама идея вам хорошо понятна и вы с ней согласны? ) Я бы не хотел чтобы вы попалили что-нибудь или убились от 220 вольт )

vaddd ★☆
()
Ответ на: комментарий от vaddd

Еще не пробовал ваш метод измерений, но в том же файле, есть следующие: «Работа инвертора в «обратном» режиме используется для зарядки батареи пульсирующим током во время нормальной работы ИБП.» Т.е. получается, что там всегда должно быть напряжение, или нет?

MrLuntik
() автор топика
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Да, там всегда есть напряжение. Транзисторы на управление реле в тех UPS обычно 2n2222, сами решайте, хватит вам его или нет.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Не исключено. Я бы еще для очистки совести замерил - какое там получается выпрямленное в этом режиме, но скорее всего моему варианту отбой.

vaddd ★☆
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Тогда скорее всего лишних деталек не избежать ) Резистор пару килоом с управления реле RY3 или RY4 на базу транзистора который потянет 1А 30В, коллектор через вентилятор на +24.

vaddd ★☆
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Ну тогда тем более вешать туда транзистор.

Для определения то, какая схема вам нужна, посмотрите на печатную плату, там в углу циферки, по ним и искать, возможно что у вас там будет 640-730P. И на этих схемах реалистичный IRF613, а не 1RP613.

mky ★★★★★
()
Последнее исправление: mky (всего исправлений: 1)

Привет, достался списанный старичок

Не хочу это говорить, но опять тема про занятие сексом с неживым???

По теме. RY1-4 сколько выводные? Если на них имеются незадействованные контакты, то действуй. Троллей про обмотки, полевики я бы слышать не стал, тонко, но может порваться. Если нет на RY1-4 доп контактов, то смело подпаивай к их питанию, ставь релюшку и наслаждайся вращающимися кулерами.

burato ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Если морда UPS со столбиками-индикаторам заряда АКБ и нагрузки, то со светодиода ON-BAT взять будет не просто.

С обмоток реле RY5 и RY4 я бы ничего не брал, там нет шунтирующего диода (видимо для быстрого выключения), но из-за этого может быть заметный выброс наряжения от самоиндукции, который может пробить подключаемый транзистор. А если параллельно RY5 подключить ещё одно реле, то самоиндукции станет больше и может пробить Q3.

Есть ещё COM-порт http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/172--apc-.html , там 3 и 6 контакты меняют свое состояние при переходе на батарею и можно бы подключить вентилятор между 8 и 3 контактами, но там всего 50 мА...

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

Релюхами рулит некий TRF610 (на плате глянул), даташит не нашел. Плата 640-0730P.

Морда с столбиком из диодов (нагрузка и заряд), к диодy цепануть в принципе, можно через транзистор, но геморойно туда линию тянуть.

COM-порт... Надо завтра попробовать через транзистор за питаться, может чего и выйдет. Там же ещё смарт-слот есть, может там чего есть?

MrLuntik
() автор топика
Ответ на: комментарий от MrLuntik

Точно TRF, а не IRF?

Смарт слот, вроде как по схеме называется SNMP CONNECTOR (стр.4) и я не видел описания его контактов, но вроде по названиям на схеме нужного нет.

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

В общем спасибо всем откликнувшимся, и отдельное mky! Сделал, по его наводке, зацепил на выход 3 (открытый коллектор) ком-порта реле, аж на 36в, чтобы ток небольшой был и срабатывал, зашунтировал диодом, далее на транзисторе и терморезисторе маленький регулятор оборотов. Терморезистор на радиатор транзисторов. Итог: моя довольна, вешаю нагрузку, сначала вентилятор еле крутится, потом разгоняется, потом скидывает, в общем класс! Ещё раз всем спасибо!

MrLuntik
() автор топика