А почитать информацию по своей же ссылке не судьба?

Совместимо с Red Hat Enterprise LinuxSUSE Enterprise Linux, Microsoft Hyper-V, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Red Hat

anonymous
()

Использовал APC Smart-UPS SC 1000, всё прекрасно работало на apcupsd. Вообще со смартами у apcupsd никаких проблем быть не должно, оно под них изначально и писалось.

gremlin_the_red ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от anonymous

А прочитать, что это относится к PowerChute Business Edition, не судьба?

VovanE
() автор топика

Как раз APC только и стоит брать.

Так хоть с одного на другой стул можешь попрыгать, и выбрать что лучше. А иначе останешься один на один с глючным и ломающимся NUT

Каштан.

anonymous
()
Ответ на: комментарий от SergeySVold

Я с APC под Linux ни разу проблем не имел.Что со smart что с back.

У Back по RS-232 практически нет ничего, только пропадание питания и диагностируется. Но вот те модели Back, что с USB, те вроде все данные отдают, как Smart. Но со Smart надо тоже осторожно: в какой-то момент пошли смарты с новым протоколом и на 9600, а не 2400, вот тут беда. Но такие я встречал только Smart RT. И ещё появились модели с modbus, но этих мне в руки не попадало пока. В apcupsd modbus добавляли.

AS ★★★★★
()

или apcupsd, есть ли и насколько полная?

# apcaccess
APC : 001,049,1172
DATE : 2020-09-09 03:40:59 +0400
HOSTNAME : xxxxxxxxxxxxx
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) altlinux
UPSNAME : UPS_IDEN
CABLE : Custom Cable Smart
DRIVER : APC Smart UPS (any)
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2020-04-27 17:19:27 +0400
MODEL : Smart-UPS SC 450 RM
STATUS : ONLINE
LINEV : 231.8 Volts
LOADPCT : 38.3 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 16.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
MAXLINEV : 233.2 Volts
MINLINEV : 227.5 Volts
OUTPUTV : 231.8 Volts
SENSE : Low
DWAKE : 0 Seconds
DSHUTD : 60 Seconds
DLOWBATT : 2 Minutes
LOTRANS : 208.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 0.0 Percent
ALARMDEL : 5 Seconds
BATTV : 13.7 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT : 2020-07-13 20:41:02 +0400
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 2 Seconds
XOFFBATT : 2020-07-13 20:41:04 +0400
SELFTEST : NO
STESTI : OFF
STATFLAG : 0x05000008
REG1 : 0x00
REG2 : 0x00
REG3 : 0x00
MANDATE : 02/09/07
SERIALNO : xxxxxxxxxxx
BATTDATE : 07/09/18
NOMOUTV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 736.a.I
END APC : 2020-09-09 03:41:06 +0400

AS ★★★★★
()