LINUX.ORG.RU

«автомат» аль узо?
а вообще: утечка, пробитая изоляция(+соседи могли полить сверху), где-то гавно-контакт - искрит и т.д.
вариантов мильён :)

megabaks ★★★★
()

где-то прочитал, чтобы не вылетала надо крылья подрезать.

Lee_Noox ★★★
()
Ответ на: комментарий от abraziv_whiskey

>Сходи в ЖЭУ, попроси проверить сопротивление изоляции в подъезде.

ИМХО, бесполезно. Лучше сразу звонить в горэнерго и сказать, что предохранитель постоянно выбивает, «в щитке что-то потрескивает», «что-то греется и пахнет горелым». У меня было подобное - прибежали в тот же день (позвонил утром) и исправили.

Led ★★★☆☆
()

Если греется, то где-то неполадки, поэтому и срабатывает термозащита. Но бывают и говно-автоматы. Попробуй заменить на новый другой фирмы (или любой заведомо рабочий).

ramon13666 ★★★
()

греется. при нагревании падает допустимый ток -> вылет. возможно изменение геометрии деталей - тоже вылет

namezys ★★★★
()

> даже при отсутствии нагрузки.

Чем нагрузку измерял? По счётчику смотрел? Если действительно не было нагрузки — проверь соединения и меня автомат.

name_no ★★
()

Если афтомат совеццкий, то просто его поменяй - они подвержены такой болезни

FatBastard ★★
()

Не парься! По страховке новую квартиру получишь!

bioreactor ★★★★★
()

В свое время было подобное из-за «дуги» в щитке. Скорее всего у тебя либо где-то коротит, либо где то плохой контакт и там «горит дуга».

Daeloce
()
Ответ на: комментарий от one_more_hokum

разгадка

дело было в плохом контакте в автомате.

Всем спасибо.

slovo
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.