LINUX.ORG.RU

Подскажите, как потестировать БУ APC Smart UPS 1000I, который 2007 года выпуска

 ,


1

1

Подходит ли к нему стандартный COM кабель или от PowerCom?

Еще есть USB разъем, через него UPS видно с ноута

Упсов 2 шт. одинаковых, надо выбрать более лучший

Один почему-то из защиты от перегрузки выходит не сразу, а секунд через 10-15, по крайне мере судя по предварительному тесту вместе с продавцом, второй UPS выходит из перегрузки почти сразу. Может задержка настраиваема программно?

Но впечатление, что у второго более шумный трансформатор.

Если на серийник смотреть, то там же последовательный сквозной порядковый номер?
Они сильно отличаются. Какой предпочтительнее более поздний или ранний?

Понятно, надо протестировать через NUT

Еще пишут про калибровку, настройку напруги, чтобы батарею не кипятить и многое другое.

Вот еще вопрос про внешнюю батарею, можно ли ее подключить без внутренней?

★★

Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)

COM-кабель там свой, другие не особо подходят. Если вы подключали usb-кабель, то COM перестаёт работать, пока полностью не обесточите ИБП (выключить и подержать нажатой кнопку отключения или отключить батареи).

Про выход из защиты от перегрузки я не понял, вы к ИБП чайник подключаете, что-ли?

Программно вы ничего не особо не исследуете, без ЛАТРа, не подав пониженное/повышенное напржения не понять, в каком состоянии контакты реле. И электролиты могут быть прилично «изношены», а это не выпаяв их не измерить.

Программно можно проверить, что ИБП работает от батареи и умеет выключаться.

Про внешнюю АКБ не понял, у этой модели нет штатной внешней АКБ, нет разъёма для её подключения. Ну а так, ИБП всё равно, где АКБ и сколько их, недозаряд или заметное падение напряжения из-за длинного тонкого провода это проблемы АКБ, а не ИБП :)

mky ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от mky

Хорошая идея про ЛАТР, он у меня есть
Надо проверить, что не клинит релюха на слух?
Что она не трещит, транс АВР не начинает гудеть заметно сильнее при некоторых напряжениях?

А какой софтиной настраиваются параметры типа напруги заряда, только под вендой?

Разъем внешней батареи скорее есть, чем нет:
https://www.google.nl/search?q=SUA1000I внешняя&biw=1556&bih=865&...

там заглушка - накоротко

sanyock ★★
() автор топика

Понятно, надо протестировать через NUT

Нет! Тестировать нужно через apctest из пакета apcupsd.

Через com-порт доступно больше параметров чем через usb. СОМ-кабель у них специфический, но схемы есть.

Для тестирования батареи нужна нагрузка.

Через apctest моджно посмотреть год выпуска.

Но все зависит на сколько жесткие были условия эксплуатации.

Типовой ремонт:
   меняем конденсаторы 22мкФ*16В на конденсаторы 22мкФ*50В
   меняем реле RY1, RY2 (если им > 6-7 лет) 

PS конденсаторы я уже пару раз в аналогичных девайсах перепаивал...

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

так то они, получается, ремонтопригодные?
много форумов, обсуждений поломок и ремонтов

3.5 тыр за штуку - нормальная цена для региона, где на авито всего два варианта относительно мощных APC, если он исправный?

COM паять не будут конечно, дождусь потом из интернет магазина

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

батарею тестировать не надо, она - моя новая

боюсь внешнюю батарею без внутренней включать

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

видел пару PowerCom 1500 всего за 1.5 тыр на авито в Москве

но они наверно похуже и затестить не получиться предварительно как местный

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

MANDATE : 2002-11-14
BATTDATE : 2002-11-14

так что это не 2007, а конец 2002-ого года

продавец ввел в заблуждение

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от vel

меняем конденсаторы 22мкФ*16В на конденсаторы 22мкФ*50В

На правильные, которые +105 оС.
И да, ESR не выпаивая (если нет параллельно мелких) посмотреть можно.

hbars ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от hbars

батарея у меня = 2шт. * 26AH*12V (блок умотан в террактовые плитки на всякей случ), одна новая, другая БУ полгода на PowerCom 650, разрядок у БУ было всего несколько, может 2-5, не знаю точно
PowerCom 650 на одной такой батарее мог около 4 часов тащить маленький сервачок около 30Вт

запустил калибровку из apctest - пункт N 10)

Нагрузка - фен (парикмахерский) без нагрева только максимальные обороты, но нагрев чуть есть все же

apcaccess пишет нагрузка 39%,
т.е. если для APC SUA 1000I максимальная нагрузка (эффективная мощность) - 670Вт, то 39% - это 261Вт

Калибровка со 100% заряда до 25% заряда прошла за 11 минут
т.е. всего там запаса 14-15 минут и это на относительно мощной батарее? Вроде бы что-то неправильно получается.

Почему PowerCom нагрузку в 7 раз меньше тянет в 16 раз дольше на половине этой батареи?
Т.е. получается, что результат PowerCom отличается в (16/7) *2-ную емкость батареи=4.5 раз в лучшую сторону

Разрядная кривая в 4.5 раза лучше (дольше) на нагрузке в 7 раз меньше? Попробовать такую же нагрузку 35Вт на APC?

Если не ошибаюсь у меня Eaton Evolution 850 на двух 12V9AH (которые примерно в 3 раза меньше по емкости, чем 26AH) тащит примерно такую же нагрузку те же самые 15 минут, что и APC. Но емкость то в 3 раза отличается. Где эти 3-4.5 раза профита? куда делись?!?

Поменять емкость батарей iMax charger-ом? сделаю через некоторое время, но это долго.

Может ли в коротком времени работы от батареи быть виноват именно APC UPS? В том смысле, что это не лечится настройками?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 7)
Ответ на: комментарий от sanyock

Заряжается батарея 2*26AH на APC сильно быстрее (в несколько раз, может быть 2-5 раз), чем в 3 раза менее емкая на Eaton, наверно это ей не полезно, регистры потом настрою когда появится COM кабель. Корпуса батарей при такой быстрой зарядке комнатной температуры.

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от sanyock

В описании:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-1000VA-Smart-APC-SUA1000I-USB_9619.html

пишут, что UPS должен работать:

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 45 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт 25 мин.
Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт 15 мин
на батарее: 2 аккумулятора 12В, 12 Ач

У меня батарея в 26/12=примерно 2 раза мощнее
а время работы получается примерно в 2 раза меньше

Получается, опять не хватает 2раза * 2 раза = 4 кратного профита, куды девалси?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

Читаю вот это:
http://zival.ru/content/zamena-akkumulyatorov-v-istochnikakh-bespereboinogo-n...

И не понимаю, где APC набрало таких наркоманов для разработки своего девайза, они знакомы как работает Eaton даже в примитивных редакция типа Evolution?

Может лучше в параллель акки поставить и юзать с PowerCom?
Что-то мне этот АПС совсем разонравился, походит на какую-то непонятную недоделку. Даже у копеечного PowerCom нет таких загонов.

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от sanyock

При замене аккумулятора нужно обязательно сбрасывать регистр в упсе.
http://zival.ru/content/zamena-akkumulyatorov-v-istochnikakh-bespereboinogo-n...

http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm

т.е. калибровки недостаточно? надо регистр сбрасывать?

что можно сделать не через штатный софт пользователя, а через х.з. какие утилиты и специальный COM кабель?

упоротый APC?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 4)
Ответ на: комментарий от sanyock

Заряжается 2*26AH12V около часа, помоему слишком быстро?

все таки около 2х часов и все равно слишком быстро на мой взгляд, получается ток заряда 26AH/2H=13A? не много ли? батареи последовательно в APC, напряжение на сборной батарее 2*12В=24В

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от sanyock

Вырубило на половине прогнозируемого (которое и так в 4 раза меньше рассчетного) времени

придется проверять батареи, а это наверно неделя, чтобы 2 шт. проверить, а то и больше при медленной зарядке-разрядке

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

вот в текущем состоянии на новой батарее 12.5В
на старой 12.25В

при подаче нагрузки всего 88Вт
на старой батарее через 5 секунд просадка до 9-8В и потом вырубает UPS по low voltage скорее всего

не пойму батареи расбаласировались по зарядке или просто у старой уже емкость так упала? ей полгода всего

попытаться старую отдельно от новой дозарядить до напряжения, которое совпадает с новой, когда они обе под нагрузкой или просто менять старую батарею? полгода всего - это же мало для режиме почти всегда от 220В т.е. разрядов меньше десятка, а то и половины десятка?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 4)
Ответ на: комментарий от sanyock

без нагрузки:

на старой батарее 12.89В
на новой батарее 12.73В

Старую батарею надо заменять на еще одну новую, если под нагрузкой старая (с бОльшим напряжением когда без нагрузки) проседает намного быстрее сразу до 8-9В и UPS вырубается?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

т.е. калибровки недостаточно? надо регистр сбрасывать?

что можно сделать не через штатный софт пользователя, а через х.з. какие утилиты и специальный COM кабель?

упоротый APC?

последние 10 лет apctest c его калибровкой всегда хватало.

Калибровку можно и через usb делать.

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от sanyock

Ну батарею можно зарядить отдельно от УПСа и потом проверить под нагрузкой.

Падение до 8-9В это либо 2 банки убитые, либо он был незаряжен.

На APC Smart 620 2006г выпуска например, высохшие конденсаторы не позволяли ему правильно определять состояние батареи и нагрузки. У второго брата близнеца почему-то неверно определялось входное напряжение и он постоянно переходил на батарейку. Оба недозаряжали батарею.

c 2002 г. емкости высохли в любом случае.

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

Если на одной батарее напряжение проседает больше другой на
2В, отдавая при этом одинаковый ток, а без нагрузки ее напряжение даже немного больше.

То разве цикл перезарядки на iMax charger слабой батареи может исправить ситуацию в лучшую сторону?

Мне кажется, у слабой батареи окажется емкость как минимум раза в 2 меньше новой, сомневаюсь, что полные циклы ее вылечат, ведь на батареях Delta DT 2612 нет памяти?

Наверно, надо будет потом будет увеличить запас остаточного заряда до начала shutdown, чтобы она не ходила полный цикл как на PowerCom? разряд до разрешенного минимума тоже вреден вроде бы и сильно снижает емкость при многократном повторении?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от sanyock

То разве цикл перезарядки на iMax charger слабой батареи может исправить ситуацию в лучшую сторону?

зарядка током 0.1С - это лечение батареи при условии, что банки исправные.

Памяти у них давно нет, а вот неравномерность высыхания электролита(геля) - это есть, что ведет к разной емкости банок. И как следствие - недозаряд батареи при больших токах заряда.

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

А как исправить ток заряда? 13А- это же очень много?

Если предположить, что большой ток заряда виноват в выходе из строя одного из аккумуляторов, то мне его восстанавливать после каждого цикла сработки UPS?

Может быть, как то можно уменьшить зарядный ток APC?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

для исправной батареи 0.5С - допустимо.

Как изменить ток зарядки в УПС - не знаю. Увеличить ёмкость батареи - один из вариантов

Ремонт необслуживаемого аккумулятора - сам знаешь что это...

vel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от vel

http://h-energy.ru/shop/?dir=37&pid=662

Пишут она исключительно для буферного режима, т.е. без частых полных циклов или вообще без таковых?

Вроде бы еще отсечка по верхнему напряжению заряда другая или что-то в этом роде.

ну вот по графику в циклическом режиме до 200 циклов, у меня и 10 не было

http://h-energy.ru/goods_files/instructions/delta dt1226.pdf максимальный зарядный ток 8А! получается и новый аккумулятор может накрыться ?!

ёпрст

один раз всего зарядилось оно 13ю амперами

при нагрузке 88Вт разрядный ток примерно = 88Вт/24В=3.6А

судя по разрядной кривой должно было хватить на 5 часов, а не на 30 минут. недостача в 10 раз, как раз совпадает с моими рассчетами, что не хватало 4 раза и потом оборвалась разрядка на менее чем половине, 4*2.x=10

наверно, надо искать, как ограничить ток заряда

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 6)
Ответ на: комментарий от sanyock

Включил в разрыв мультиметр, показывает зарядный ток всеголишь около 1А

А как тогда UPS «зарядил» 26AH за 2 часа? вкачал туда 2AH?

Если считать, что недозарядил, то почему на проблемном акке напряжение без нагрузки даже больше предположительно безпроблемного?

При самотестировании потребление с обратной полярностью чуть больше около 1.3А.

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 3)
Ответ на: комментарий от sanyock

почему-то статус:
STATUS : SHUTTING DOWN

даже после включения

SHUTDOWN я присвоил временно равным /bin/sh для экспериментов
наверно надо было /bin/true ?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

оказывается, просто service apcupsd restart

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от SergeySVold

теория - это конечно прекрасно, но я на этот сайт уже заходил )
много буков, в общем вроде понятно, но хотелось бы конкретно по моему относительно специфическому случаю

вот щас показывает зарядилось около 50%, пытаюсь включить 88Вт, уходит в отключку на старте, раньше не было такого

может быть уже пора начинать тестировать другой экземпляр ? ) а то этот производит впечатление несколько глючного

а прошивку можно обновить без программатора? хотя бы через COM?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sanyock

как это прекрасно

при нагрузке 88Вт показывает 15 мин на 64% зарядки батареи 24V*26AH

LOADPCT : 13.0 Percent
BCHARGE : 64.0 Percent
TIMELEFT : 16.0 Minutes

шиза какая-то

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

калибровку я делал в линукс на версии apcupsd/apctest Debian Jessi из репы, т.е. относительно свежей

dpkg -al | grep apc
ii apcupsd 3.14.12-1.1 amd64 APC UPS Power Management (daemon)
ii apcupsd-doc 3.14.12-1.1 all APC UPS Power Management (documentation/examples)

т.е. предположительно, регыстр уже сбросился?

sanyock ★★
() автор топика
Последнее исправление: sanyock (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от sanyock

вот щас показывает зарядилось около 50%, пытаюсь включить 88Вт, уходит в отключку на старте, раньше не было такого

как оказалось из-за тонкого провода щупа мультиметра

закусил двумя крокодилами разрыв толстых проводов накоротко в одной точке и включилось нормально

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

мне кажется вот эта ветка более полезной о величине тока заряда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=63704

пишут, что нормальный менее одного А

и даже очень мощный акк сначала заряжается током 5А до 30% и потом плавно снижается до 2-1А

не пойму только почему так быстро тогда «заряжается»?
если на самом деле не заряжается, то откуда напряжение на батарее? разве можно акк не зарядить, но чтобы напряжение на нем было как на заряженном?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

разве можно акк не зарядить, но чтобы напряжение на нем было как на заряженном?

Ещё как можно. Напряжение на заряженом АКБ должно быть порядка 13,8в. Вот показывает он тебе 13,8в, ты на него нагрузочную вилку Р-Р-Раз!И он сразу падает до 8-9 вольт и ток тебе кажет с гулькин нос. Это говорит что АКБ не держит ёмкость. Чтобы ничего не спалить возьми, севшую батарейку и мультиметром проверь. Напряжение 1,2в вместо 1,5 а вот когда ток по меряешь оно тебе вместо Амперов покажет мили или даже микро амперы.

SergeySVold ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от sanyock

выдернул входное 220В

не вырубилось, но сразу начало быстро пикать короткими
BCHARGE : 0.0 Percent

уменьшил нагрузку:
LOADPCT : 14.9 Percent
BCHARGE : 0.0 Percent
TIMELEFT : 1.0 Minutes


дурдом какой то

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

до сих пор пикает короткими с такими показателями:

LOADPCT : 14.9 Percent
BCHARGE : 0.0 Percent
TIMELEFT : 0.0 Minutes

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от SergeySVold

Ещё как можно.

я понимаю, можно на дохлом акке

а здесь то вроде живые были

придется проверять их отдельно наверно полными циклами?

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

мне кажется, его надо откалибровать несколько раз и еще попробовать второй экземпляр для сравнения

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от sanyock

Я бы их конечно разделил. Лампочкой от авто просадил да 11в и поставил на полную зарядку. АКБ полностью зарядился когда перестает практически брать на себя ток. Если АКБ старые я б еще водички дистилированной капнул по банкам. Хоть они и говорят что не обслуживаемые, но на самом деле там и крышечки есть и пробочки резиновые. Заряжать током в пределах 1А часов 12-14.

SergeySVold ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от SergeySVold

Заряжать током в пределах 1А часов 12-14.

ну iCharger-ом тогда
там и ток разряда/заряда можно выставить и химию батареи и количество банок

но это «удовольствие» как помню на пару дней )

sanyock ★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от SergeySVold

Вообще то пошурши по интернету. Там 93С56 это serial EEPROM может и программно прошиваться. Ищи у APC приблуду.

SergeySVold ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.