LINUX.ORG.RU
Ответ на: комментарий от Sphinx

=)) от слова медь т.е. получается 33 процента меди 67 алюминия. в принципе мне кажется разница должна быть минимальной с медью. но цена сладкая просто )))

City
() автор топика

Если он соответствует 5-й категории, то хоть деревянный - работать должен как и подобает заявленной категории. Лишь бы не обедненный уран, иначе в серверную только в свинцовых труселях придется ходить :)

Steel901
()
Ответ на: комментарий от Sphinx

> Померещилось «обеднённый алюминий». Думал.

+1... O_o

isden ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от City

> получается 33 процента меди 67 алюминия

есть подозрения, что такая смесь будет менее устойчивой к многократным перегибам провода.

isden ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от City

Экономия на мелочах.

>но цена сладкая просто

Я бы не рискнул с таким связываться. Если качество не страдает, то почему кетайсы уже не освоили это массово? И существенная ли будет экономия в сравнении с ценой серверов, коммутаторов, ВОЛС? Как у "обеднённого" алюминия с надёжностью?

Camel ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Steel901

> Если он соответствует 5-й категории, то хоть деревянный - работать должен как и подобает заявленной категории.

Спасибо, посмешил:)

Топикстартеру: я бы на твоем месте даже не думал, если не хочешь приключений на свою жопу.

athost ★★★★★
()

вспоминается химия школьная и гальваническая пара.

плохо кабелю этому со временем не будет?

вот электропроводку медь с алюминием можно только через муфты соединять, но никак не напрямую

ono
()
Ответ на: комментарий от DNA_Seq

> Ты учти что алюминий ломок на изгибе

Имхо, только сплавы. Но здесь именно сплав.

question4 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от ono

> вспоминается химия школьная и гальваническая пара.

Тут немного не то, тут не 2 металла, а сплав. Если на этом сплаве образуется и удерживается оксидная плёнка (как на алюминии и нержавейке) — ничего страшного, будет стойким как дюраль.

> вот электропроводку медь с алюминием можно только через муфты соединять, но никак не напрямую

А вот здесь именно гальваническая пара.

question4 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от question4

если сплав, то ничего страшного, но слова _обмедненный_алюминий_ намекают на другое

по ссылке не ходил

ono
()

если ребята чего-то продают, то можно с них потребовать копию сертификата о том, что оно 5е, если не покажут, то смело в торговю инспекцию. так же ничто не мешает попросить тех. характеристики их провода.

alz-chi
()
Ответ на: комментарий от alz-chi

а вообще гуглеж по словам copper aluminium utp 5e дает не один результат.

alz-chi
()
Ответ на: комментарий от City

> 33 процента меди 67 алюминия

Молярных или весовых?

По ссылке http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/utp/ — 37-40 весовых % меди, что соответствует двухфазной области Al-CuAl2. У CuAl2 проводимость, вроде, ниже, чем у чистого алюминия, а за счёт неоднофазности она должна падать ещё сильнее. Кроме того, CuAl2 сравнительно хрупок.

Или это не сплав а композит? По идее, на высоких частотах нет необходимости делать сердцевину провода из металла — всё в скин-слое. Но медь с алюминием тогда, действительно, будут работать как гальваническая пара с окислением алюминия. Или считается, что электроизоляция надёжно защитит его и от влаги?

Вроде, медно-железные провода бывают.

question4 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от question4

спасибо вам, еще больше запутался ))) никто не работал с такой Utp-шкой, посему делаю наверно такой вывод : если проложить и не трогать, то все гуд. Рассохнутся или как-то выйти из строя кабель не может , или же может но через годков 10. а тогда полагаю все на оптике сидеть будут.

City
() автор топика
Ответ на: комментарий от City

Здесь не совсем тот форум. Вот по теме есть хороший сайт и форум nag.ru. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=41755

>если проложить и не трогать, то все гуд.

Ложить надо осторожнее, монтажники обычно привыкают, что медную витуху можно тянуть (допустим через шахты) с большим усилием.

ИМХО, возмите на пробу 1 бухту и потренеруетесь, подумаете. А если вам всего 1 бухту надо, то небольшая экономия, не стоит связываться.

mky ★★★★★
()