LINUX.ORG.RU
решено ФорумTalks

Перчатки резиновые + ток


0

2

Здравствуйте, такой вопрос: обычные желтые резиновые перчатки для мытья посуды - проводят электрический ток? Я, конечно, понимаю, что для этого дела проще купить специальные перчатки...Просто стало интересно именно про эти.

★★★★★

Ответ на: комментарий от ist76

и IV группа по э/безопасности, ага

До 1000 В и III группы по электробезопасности достаточно — для единоличных работ на элекроустановках с простой наглядной схемой, не имеющих дополнительных вводов электропитания и шин.

iZEN ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

> А вообще, можно, конечно, при помощи мультиметра и лампочки проверить

Лампочку в качестве индикатора напряжения использовать ЗАПРЕЩЕНО правилами электробезопасности.

Мультиметр может быть использован в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО средства, показаниям которого можно доверять только после проверки перед реальным применением.

Основные электрозащитные средства (до 1000 В)
- указатели напряжения, проверенный на части эл.установки под напряжением;
- проверенный изолированный инструмент с маркировкой «до 1000 В»;
- диэлектрические перчатки, проверенные и промаркированные со сроком следующей проверки;
- изолирующие штанги, электроизмерительные клещи.

Дополнительные электрозащитные средства (до 1000 В)
- диэлектрические галоши;
- диэлектрические ковры;
- изолирующие подставки и накладки;
- изолирующие колпаки.

[q]1.4. Порядок и условия производства работ
 
1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением необходимо:
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.
1.4.6. Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в таблице 1.1.
Не допускается при работе около неограждённых токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон.
1.4.7. Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением.
1.4.10. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.
1.4.11. Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих.[/q]

iZEN ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от iZEN

Лампочку в качестве индикатора напряжения использовать ЗАПРЕЩЕНО правилами электробезопасности.

Не в качестве индикатора, а в качестве балласта.

И вообще, зачем вы эти госты цитируете, если никто их не вспоминает никогда? Вы что, не видели как среднеговнистый электрик работает? А как провода с напряжением 60В голыми руками скручивают? А как 220В монтируют на внешней стене дома, просто прибив провод к стенке гвоздями, даже безо всяких защитных оболочек, не говоря уже о штробе?

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

Вы что, не видели как среднеговнистый электрик работает? А как провода с напряжением 60В голыми руками скручивают? А как 220В монтируют на внешней стене дома, просто прибив провод к стенке гвоздями, даже безо всяких защитных оболочек, не говоря уже о штробе?

Не видел. Очевидно, по таким электрикам давно плачет Ростехнадзор.

iZEN ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от iZEN

Биореактор по ним плачет, да не дождется никак...

// правда, все равно - одни помрут, другие такие же ленивые придут на смену.

Eddy_Em ☆☆☆☆☆
()
Ответ на: комментарий от bakugan

>Тем не менее как основное средство защиты они могут быть использованы только до 1000 В, выше — только вспомогательное, например при высоковольтных переключениях (разъединители там всякие) или при опереациях с изолирующей штангой. да, это так.это один из первых вопросов на экзаменах на группу допуска.

Djonik
()
Ответ на: комментарий от Eddy_Em

правда, все равно - одни помрут, другие такие же ленивые придут на смену.

Скорее всего, эту проводку делали штукатурщики с записью в трудовой, что умеют навыки электрика со 2-й группой электробезопасности. :))

Штукатурщики и электрини ненавидят друг друга. На работу скорее возьмут штукатурщика с функциями электрика, чтобы платить меньше зарплату. А так, на строящемся объекте необходимо два человека: штукатурщик отдельно, электрик отдельно, соответственно, часто забивают в штат только штукатурщика. А он нихера не умеет с электропровокой, проводку кладёт ПОСЛЕ того, как основная его работа выполнена и ответственности никакой.

iZEN ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Djonik

А у нас на экзаменах первым делом любят спрашивать: на кого распространяются правила ПоТР.М? Особенно молодняк :)

carasin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Djonik

Ну, если бы это меня спросил чувак с Вашего юзерпика, да ещё с характерной интонацией, то я, наверное, не сразу бы нашёлся с ответом :-]

carasin ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от carasin

Комиссия с Ростехнадзора намного страшнее этого чувака :)

Djonik
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.